Нужно ли красить в красный цвет наружные пожарные лестницы

Здравствуйте! Нужно ли красить наружные пожарные лестницы и крышки колодцев пожарных гидрантов в красный цвет?

Не понятно…относятся они к пожарной технике или средствам противопожарной защиты? Или можно их вообще не красить? Спасибо за ответ.

Дата публикации: Просмотров 548

Нет, не нужно.

Требования к окраске пожарных лестниц изложены в п.5.5 ГОСТ Р 53254-2009 “Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний”.

Требования к окраске крышек колодцев пожарных гидрантов в нормативных правовых актах и нормативных документах по пожарной безопасности не содержатся.

Оформить подписку на проект
Комментарии

Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.

Еще на эту тему

Задать другой вопрос

Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации

Консультация специалиста включает в себя:

Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.

Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.

Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.

Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.

Популярное сегодня

Организация газодымозащитной службы: сборник задач (задачи по ГДЗС). Гринченко Б.Б., Захаров Д.Ю., Чистяков И.М. –Иваново: ФГБО УВО ИПСА ГПС МЧС России, 2022Упражнение 2.6.2. Боевое развертывание отделения от пожарной автоцистерны (автонасоса) с установкой на пожарный гидрант/водоем и подачей двух ручных комбинированных пожарных стволов от одной магистральной рукавной линииМетодика проведения расчетов параметров работы в СИЗОД. Определить P max. падение, P к. выхода, ∆T, Т вых, Т общ, Твозвр, и остальные параметрыОрганизация работы поста безопасности ГДЗС. Обязанности постового на посту безопасности ГДЗС при тушении пожаров в непригодной для дыхания среде с использованием СИЗОДУпражнение 2.6.3. Боевое развертывание от пожарной автоцистерны с подачей переносного лафетного ствола (ПЛС) по двум магистральным рукавным линиямУпражнение 2.6.1. Боевое развертывание от пожарной автоцистерны с подачей пеногенератора с диаметром соединительной головки 51 мм
НАВЕРХ