Можно ли закрывать пожарные шкафы декоративными панелями?
Здравствуйте! Можно ли закрывать пожарные шкафы декоративными панелями? На декоративных панелях имеются все необходимые знаки и обозначения. Будет ли это нарушением? Спасибо.
Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.
Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации
Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.
Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.
Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.
Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.
В соответствии с ч.4 ст.107 “Технического регламента о требованиях пожарной безопасности”:
Аналогичное требование содержится и в п.5.13 ГОСТ Р 51844-2009 “Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний”:
На основании вышеизложенного не рекомендуем закрывать (“обшивать”) пожарные шкафы декоративными панелями (скорее всего, данные панели не будут выполнены полностью из негорючих материалов – НГ).