Нужна ли первоначальная проверка огнетушителя после его перезарядки?

Здравствуйте! После перезарядки огнетушителя необходимо ли выполнять первоначальную проверку ему или необходимо провести ежеквартальную проверку?

Согласно п. 4.3.4 СП 9.13130.2009 указаны случаи, когда огнетушитель выводится из эксплуатации – это ремонт огнетушителя, испытания или перезарядка огнетушителя. Т.е. получается, если мы отправили огнетушитель на перезарядку – это значит, что мы его вывели из эксплуатации, и, следовательно, после перезарядки, должны заново ввести его в эксплуатацию, а значит провести первоначальную проверку ему.

Так ли это? Спасибо.

Дата публикации: 10.04.2022 Просмотров 86
Пожарная безопасность

Вы правы. Перед вводом огнетушителя в эксплуатацию (в том числе после его ТО с предварительным выводом из эксплуатации) необходимо повторное проведение первоначальной проверки.

СП 9.13130.2009 “Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации”

4.3.4 Огнетушители, выведенные на время ремонта, испытания или перезарядки из эксплуатации, должны быть заменены резервными огнетушителями с аналогичными параметрами.

4.3.5 Перед введением огнетушителя в эксплуатацию он должен быть подвергнут первоначальной проверке, в процессе которой производят внешний осмотр, проверяют комплектацию огнетушителя и состояние места его установки (заметность огнетушителя или указателя места его установки, возможность свободного подхода к нему), а также читаемость и доходчивость инструкции по работе с огнетушителем. В ходе проведения внешнего осмотра контролируется: …

ГОСТ Р 59641-2021 “Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность”

5.1.5 Огнетушители, выведенные на время ремонта, испытания или перезарядки из эксплуатации, должны быть заменены резервными огнетушителями с аналогичными параметрами.

5.1.2 Перед вводом огнетушителя в эксплуатацию и в ходе периодических проверок лицом, ответственным за пожарную безопасность, огнетушитель должен быть подвергнут первоначальной проверке, в процессе которой проводят внешний осмотр, проверяют комплектацию огнетушителя и состояние места его установки (заметность огнетушителя или указателя места его установки, возможность свободного подхода к нему), а также читаемость и доходчивость инструкции по работе с огнетушителем.

Дополнительно: Приказом Росстандарта от 01.10.2024 № 1347-ст были утверждены изменения № 1 в ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичного пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», которые вступили в силу с момента его утверждения. С 01.03.2025 утратил силу и прекратил свое действие СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации». Подробное разъяснение о сроках службы и ежегодной проверке огнетушителей читайте в разделе консультации.
Оформить подписку на проект
Комментарии

Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.

Еще на эту тему

Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации

Консультация специалиста включает в себя:

Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.

Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.

Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.

Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.

Популярное сегодня

Приказ МЧС России 77 от 05.02.2025 Об утверждении Порядка подготовки личного состава пожарной охраны (программа подготовки)Назначения, устройство, тактико-технические характеристики пожарных стволов: ручные пожарные стволы РСК-50, РСП-50, РСКЗ-70, ОРТ-50, ОРТ-50А, КУРС-8, РСКУ-50А, СРВД-2/300; ГПС-600, ГПС-2000м, ПУРГА-5, СВП-4, СВПУ-4; лафетные пожарные стаолы ПЛС-П20, СЛС-20. Технология работы с пожарными стволами.Приказ МЧС России 19 от 13.01.2025 Об утверждении Положения о пожарно-спасательных гарнизонах и Порядка привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, пожарно-спасательных гарнизонов для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работОсновные требования законодательства Российской Федерации о труде и охране трудаПриказ МЧС России 777 от 16.09.2024 Об утверждении Боевого устава подразделений пожарной охраны (БУПО), определяющего порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ (АСР)Основы прекращения горения на пожаре. Огнетушащие вещества
НАВЕРХ