Реклама на сайте В закладки

Противопожарная дверь с технического этажа

Добрый день! Технический этаж (2 этаж) в объеме производственного здания имеет 3 эвакуационных выхода на лестничные летки типа Л1, которые ведут только с этого этажа, непосредственно наружу не сообщаясь с другими этажами здания. Нужны ли противопожарные двери с технического этажа на эти лестницы? Какими нормами регламентируется?

Дата публикации: Просмотров 224
Важно: ответ может не соответствовать Вашим ожиданиям и не может использоваться без дополнительной профессиональной консультации в решении правовых вопросов. Администрация проекта не несет ответственности за актуальность данных предоставленных в ответе, при публикации новых нормативных документов и изменения законодательства. Уточняйте актуальность информации, согласно действующего законодательства РФ. Вы видите ответ "как есть", с учетом мнения Администрации проекта или пользователей на дату публикации вопроса.

Здравствуйте! Законодательством РФ в области пожарной безопасности нет прямого требования по установке противопожарных дверей с технического этажа, расположенного на втором этаже производственного здания, на лестничную клетку, ведущую непосредственно наружу.

Вместе с тем ст. 88 «Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках» Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент) установлено, что части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.

Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняющих функции противопожарных преград, соответствующие им типы заполнения проемов и тамбур-шлюзов приведены в таблице № 23 приложения к Техническому регламенту.

Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения проемов в противопожарных преградах приведены в таблице № 24 приложения к Техническому регламенту.

Следует учитывать, что

Просмотр информации доступен только подписчикам!
Подпишитесь, чтобы получить полный доступ к сайту и другим закрытым материалам.
Тариф №1
1 МЕСЯЦ
ПРОБНЫЙ
(без продления)
365 ₽
Лимит на скачивание: 2 файла
Тариф №2
6 МЕСЯЦЕВ
ВЫГОДНЫЙ
(без продления)
1349 ₽ 2190 ₽ -38%
Лимит на скачивание: 40 файлов
Тариф №3
12 МЕСЯЦЕВ
ЛУЧШИЙ
(без продления)
1990 ₽ 4380 ₽ -55%
Лимит на скачивание: безлимит
Рекомендуем

Подписка открывает Вам дополнительные возможности:

  • Полный доступ к сайту и разделам;
  • Отключение рекламы;
  • Скачивание файлов;
  • Онлайн тесты;
  • Обновляемая база нормативных документов;
  • Доступ к поиску материалов на сайте;
  • И многое другое…. Подробнее о подписке читайте по ссылке!

Так же читайте дополнительный материал по теме:

Оформить подписку на проект
Комментарии

Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.

Еще на эту тему

Задать другой вопрос

Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации

Консультация специалиста включает в себя:

Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.

Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.

Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.

Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.

НАВЕРХ