Противопожарная дверь с технического этажа
Добрый день! Технический этаж (2 этаж) в объеме производственного здания имеет 3 эвакуационных выхода на лестничные летки типа Л1, которые ведут только с этого этажа, непосредственно наружу не сообщаясь с другими этажами здания. Нужны ли противопожарные двери с технического этажа на эти лестницы? Какими нормами регламентируется?
Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.
Еще на эту тему
Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации
Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.
Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.
Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.
Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.
Здравствуйте! Законодательством РФ в области пожарной безопасности нет прямого требования по установке противопожарных дверей с технического этажа, расположенного на втором этаже производственного здания, на лестничную клетку, ведущую непосредственно наружу.
Вместе с тем ст. 88 «Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках» Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент) установлено, что части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.
Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняющих функции противопожарных преград, соответствующие им типы заполнения проемов и тамбур-шлюзов приведены в таблице № 23 приложения к Техническому регламенту.
Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения проемов в противопожарных преградах приведены в таблице № 24 приложения к Техническому регламенту.