Реклама на сайте В закладки

Противопожарная дверь в вентткамере

Добрый день! В здании имеются вентиляционные камеры, в которых установлено вентиляционное оборудование. Из камер воздуховоды проложены в смежные бытовые помещения. Вентиляция общеобменная – вытяжная и приточная. Оборудование вытяжной вентиляции в одной камере, приточной в другой. Камеры отделены от коридора административно-бытовой части здания стеной из ж/б плит шириной 4,5 метра.

1. Является ли стена между венткамерой и коридором противопожарной преградой?

2. Пожарная служба требует установки противопожарных дверей в венткамеры, мотивируя это тем, что помещение венткамеры отделено противопожарной преградой и установка двери необходима. Категория здания и помещений в нем “Д”.

Дата публикации: 21.02.2023 Просмотров 902
Ответ на вопрос
Пожарная безопасность

Здравствуйте.

Требования к ограждающим строительным конструкциям помещений для вентиляционного оборудования систем вентиляции изложены в разделе 8 СП 7.13130.2013 “Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности”. Данный раздел, помимо прочих, содержит следующие требования:

8.1 Ограждающие строительные конструкции помещений для вентиляционного оборудования систем общеобменной вентиляции, расположенных в пожарном отсеке, где находятся обслуживаемые этими системами помещения, должны иметь пределы огнестойкости не менее EI 45, систем противодымной вентиляции – с учетом требований пункта 7.12, подпункта “а” и пункта 7.17.

Двери таких помещений (за исключением помещений для вентиляционного оборудования систем общеобменной вентиляции, отнесенных к категории Д) должны быть противопожарными 2-го типа.

8.2. Помещения для вентиляционного оборудования, расположенные вне пожарного отсека, в котором находятся обслуживаемые и (или) защищаемые помещения, должны быть выгорожены строительными конструкциями с пределами огнестойкости не менее EI 150. Двери таких помещений должны быть противопожарными 1-го типа.

Таким образом, отвечая на заданные вопросы, сообщаем следующее:

1. Противопожарные преграды характеризуются пределом огнестойкости строительных конструкций. Учитывая приведённую краткую характеристику объекта, можно предположить, что в вопросе речь идёт о помещении для вентиляционного оборудования системы вентиляции, обслуживающей помещения, расположенные в одном с ним (с помещением вент. оборуд.) пожарном отсеке, а значит в указанном случае применимы требования п.8.1 СП 7.13130.2013 – т.е. ограждающие строительные конструкции (в т.ч. стены) должны быть с нормируемым пределом огнестойкости не менее EI 45. Обладает ли фактически стена (или перегородка) между венткамерой и коридором требуемым пределом огнестойкости удалённо определить невозможно. В данном случае рекомендуем ознакомиться с проектом на здание или привлечь экспертную организацию для определения фактического предела огнестойкости стены (или перегородки).

2. Двери помещений для вентиляционного оборудования должны быть противопожарными (1-го или 2-го типа; условия – см.п.8.1 и п.8.2 СП 7.13130.2013), за исключением случая, когда данное помещение отнесено к категории Д, при этом оно находится в одном пожарном отсеке с обслуживаемыми системой вентиляции помещениями.

 

Оформить подписку на проект
Комментарии

Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.

Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации

Консультация специалиста включает в себя:

Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.

Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.

Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.

Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.

НАВЕРХ