Ширина путей эвакуации при открывании дверей в коридор
Добрый день! Согласно п. 4.3.4 СП 1.13130.2020 при двухстороннем открывании дверей в коридор ширина пути эвакуации уменьшается на ширину дверного полотна. В моем случае с одной стороны двери открываются в коридор на всю ширину дверного полотна, а с обратной стороны двери утоплены на всё полотно. Распространяется ли в таком случае требование при двухстороннем открывании или же можно считать, что ширина пути эвакуации уменьшается на половину ширины дверного полотна?
Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.
Еще на эту тему
Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации
Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.
Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.
Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.
Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.
Согласно п. 4.3.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» при дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную:
Итак, в Вашей ситуации двери открываются из помещений в коридор при двустороннем расположении дверей и, судя по всему, минимальное расстояние между любыми двумя дверями противоположных сторон коридора составляет менее 10 метров.
В данном случае за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную на ширину дверного полотна.
Однако законодатель предусмотрел указанную норму именно в том случае, когда двери, открывающиеся из помещений в коридоры, уменьшают ширину эвакуационного пути по коридору. В Вашем случае, если по одной из сторон все двери утоплены на ширину дверного полотна в стену и не мешают эвакуации людей по коридору, не уменьшают ширину пути эвакуации в коридоре, следует за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную на половину ширины дверного полотна, как при одностороннем расположении дверей, хотя норма данного требования не предусматривает. В данном случае нельзя слепо констатировать норму, необходимо осуществлять индивидуальный взвешенный подход. Можно считать, что это коллизия нормативного документа.
Однако следует учитывать, что это требование не распространяется на поэтажные коридоры (холлы), устраиваемые в секциях зданий класса Ф1.3 (многоквартирные жилые дома) между выходом из квартиры и выходом в лестничную клетку.