Пожарная лестница для выхода на кровлю здания и ограждение кровли
Здравствуйте! Вы могли бы проконсультировать по следующему вопросу: «Идёт разработка проекта по капитальному ремонту двухэтажного общежития: длина 58,5 м, ширина 12 м, высота 6 м; кровля плоская (уклон 1,5), не эксплуатируемая. Согласно п. 7.4 СП 4.13130.2013 допускается не предусматривать пожарные лестницы на главном фасаде здания, если ширина здания не превышает 150 м, а со стороны, противоположной главному фасаду, имеется противопожарный водопровод; и выход на кровлю одноэтажных зданий, имеющих покрытие площадью не более 100 м2.
Вопрос: «Это означает, что в нашем случае лестница обязательна, но не со стороны главного фасада. Ограждение не требуется, но необходимы точечные анкерные крепления на кровле. Я всё правильно поняла или нет? Могли бы подсказать?».
Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.
Еще на эту тему
Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации
Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.
Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.
Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.
Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.
Требования по устройству пожарных лестниц для выхода на кровлю зданий и сооружений, а также ограждений кровли изложены в разделе 7 «Обеспечение деятельности пожарных подразделений» cвода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».
Пунктом 7.4 СП 4.13130.2013 допускается не предусматривать:
При этом п. 7.2 установлено, что в зданиях и сооружениях высотой 10 и более метров от отметки поверхности проезда пожарных машин до карниза кровли или верха наружной стены (парапета) должны предусматриваться выходы на кровлю с лестничных клеток непосредственно или через чердак либо по лестницам 3-го типа или по наружным пожарным лестницам.
Следовательно, в Вашем случае
Данное требование изложено также в Федеральном законе РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в п. 2 ст. 90 «Обеспечение деятельности пожарных подразделений»:
Что касается ограждения кровли, то согласно п. 7.16 СП 4.13130.2013 – в зданиях и сооружениях с уклоном кровли не более 12 % включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 м, а также в зданиях и сооружениях с уклоном кровли более 12 %, высотой до карниза более 7 мм следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254-2009. Независимо от высоты здания указанные ограждения следует предусматривать для эксплуатируемых плоских кровель, балконов, лоджий, наружных галерей, открытых наружных лестниц, лестничных маршей и площадок.
Учитывая вышеизложенное, если кровля не эксплуатируемая, уклон кровли менее 12 % и высота до карниза более 10 м, то ограждение кровли не требуется.
(без продления)
(без продления)
(без продления)
Подписка открывает Вам дополнительные возможности: