Пожарная сигнализация в многоквартирном жилом доме
Добрый день! Проживаем в 12 этажном доме. Отсутствует пожарная сигнализация на всех этажах, только пожарный шкаф. Подскажите, на что опираться, чтобы требовать от управляющей компании (далее – УК) установку пожарной сигнализации в общедомовых коридорах? Ответ УК: «В вышеуказанном доме система ДУ и ППА естественная. Согласно СП 7.13130.2013 п. 7.20 управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции осуществляться в дистанционном режиме (от кнопок, установленных в пожарных шкафах). Противопожарные датчики не предусмотрены при застройки МКД».
Куда писать и жаловаться, если в доме отсутствуют пожарные извещатели в общедомовых коридорах? И должна ли так же быть установлена автоматическая система пожаротушения (водой)?
Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.
Еще на эту тему
Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации
Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.
Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.
Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.
Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.
Согласно СП 7.13130.2013 п. 7.20. управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции должно осуществляться в автоматическом (от автоматической пожарной сигнализации или автоматических установок пожаротушения) и дистанционном (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах) режимах.
Если здание введено в эксплуатацию до 2020 года и высотой более 28 метров (более 9 этажей жилых), то согласно п. 6.2 таблицы А.1 СП 5.13130.2009 здание должно быть оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации (АУПС), при этом оборудование жилого дома установкой пожаротушения (АУП) не предусмотрено.
Если здание введено в эксплуатацию после 2020 года, то согласно п. 4.12 и таблице № 1 СП 486.1311500.2020, жилые здания многоквартирные необходимо оборудовать системой пожарной сигнализации независимо от площади, а при высоте более 75 метров – автоматической установкой пожаротушения.
Написать жалобу по данному факту можно в жилищную инспекцию и в соответствующее территориальное подразделение государственного пожарного надзора МЧС России.