Нормы и требования эвакуационный выход в ДОУ
Здравствуйте. Какие нормы, требования и правила применяются к ДОУ об устройстве эвакуационных выходов?
Например, имеется ДОУ, у которого на третьем, втором этаже отсутствуют эвакуационные выходы. На какие нормы и пункты ссылаться, и в каком формате написать в отдел дошкольного образования с требованиями об устройстве эвакуационных выходов?
Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.
Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации
Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.
Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.
Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.
Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.
Здравствуйте. Согласно п. 1 (1а) ст.32 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” здание ДОУ по классу функциональной пожарной опасности относятся к классу Ф.1.1.
В соответствии с п. 4.2.9 СП 1.13130, утвержденного приказом МЧС от 19 марта 2020 г. N 194, этажи зданий класса Ф1.1 должны иметь не менее двух эвакуационных выходов. Требования к путям эвакуации и эвакуационным выходам детских дошкольных учреждений даны в п. 5.2. СП 1.13130, утвержденного приказом МЧС от 19 марта 2020 г. N 194: