Реклама на сайте В закладки

Нормы и требования эвакуационный выход в ДОУ

Здравствуйте. Какие нормы, требования и правила применяются к ДОУ об устройстве эвакуационных выходов?

Например, имеется ДОУ, у которого на третьем, втором этаже отсутствуют эвакуационные выходы. На какие нормы и пункты ссылаться, и в каком формате написать в отдел дошкольного образования с требованиями об устройстве эвакуационных выходов?

Дата публикации: 21.08.2024 Просмотров 16
Ответ на вопрос
Консультант

Здравствуйте. Согласно п. 1 (1а) ст.32 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” здание ДОУ по классу функциональной пожарной опасности относятся к классу Ф.1.1.

В соответствии с п. 4.2.9 СП 1.13130, утвержденного приказом МЧС от 19 марта 2020 г. N 194, этажи зданий класса Ф1.1 должны иметь не менее двух эвакуационных выходов. Требования к путям эвакуации и эвакуационным выходам детских дошкольных учреждений даны в п. 5.2. СП 1.13130, утвержденного приказом МЧС от 19 марта 2020 г. N 194:

5.2.1. Уклон наружных открытых лестниц, используемых для эвакуации, в зданиях детских

дошкольных учреждений должен составлять не более 45°. Ширину указанных лестниц

допускается выполнять не менее 0,8 м.

5.2.2. Расстояние по путям эвакуации от выхода из групповой ячейки или иных помещений с

возможным пребыванием детей должно быть не более, указанного в таблице 1.

5.2.3. Двери эвакуационных выходов из групповых ячеек в поэтажные коридоры и на

лестничные клетки должны предусматриваться противопожарными с пределом огнестойкости не

менее EI 15.

5.2.4. При определении количества эвакуационных выходов из помещений с пребыванием

детей групповую ячейку допускается считать

единым помещением.

5.2.5. Трехэтажные здания детских дошкольных учреждений допускается проектировать при

соблюдении следующих требований:

на третьем этаже допускается размещать только помещения для старших групп, а также

служебно-бытовые помещения и прогулочные веранды;

из помещений второго и третьего этажа, предназначенных для одновременного пребывания

более 10 человек, должны быть предусмотрены рассредоточенные выходы на две лестничные

клетки, в том числе через коридоры;

коридоры, соединяющие лестничные клетки, необходимо разделять противопожарными

перегородками не ниже 2-го типа из условия обеспечения выхода из каждой групповой ячейки в

разные секции коридора.

 

 

Просмотр ответа на вопрос доступен только подписчикам проекта!
Подпишитесь, чтобы получить полный доступ к сайту и другим закрытым материалам.
Тариф №1
на 1 МЕСЯЦ
ПРОБНЫЙ
(без продления)
157 ₽
Тариф №2
на 6 МЕСЯЦЕВ
ВЫГОДНЫЙ
(без продления)
590 ₽ 942 ₽ -37%
Тариф №3
на 12 МЕСЯЦЕВ
ЛУЧШИЙ
(без продления)
973 ₽ 1884 ₽ -48%
Рекомендуем

Подписка открывает Вам дополнительные возможности:

  • Полный доступ к сайту и разделам;
  • Отключение рекламы;
  • Скачивание без ограничений;
  • Онлайн тесты;
  • Обновляемая база нормативных документов;
  • Доступ к поиску материалов на сайте;
  • И многое другое…. Подробнее о подписке читайте по ссылке!
Оформить подписку на проект
Комментарии

Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.

Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации

Консультация специалиста включает в себя:

Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.

Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.

Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.

Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.

НАВЕРХ