Огнестойкость светопрозрачных перегородок и дверей в них
Добрый день! Наше здание НИИ 18 этажей является административно-лабораторным, т.е. офисным, категория Ф4.3. Высота здания более 28м.
На некоторых этажах в коридорах здания помещения для работников отделяются от коридора и между собой светопрозрачными негорючими перегородками не имеющими сертификат огнестойкости. Двери из коридоров в лифтовой холл в обычном исполнении. Двери из лифтовых холлов на лестничные клетки в исполнении EI60.
Подскажите, пожалуйста, какова должна быть огнестойкость этих светопрозрачных перегородок и дверей в них? Применимо ли к нам требования 123-ФЗ табл.22 и 23? С уважением, Носков Александр Николаевич.
Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.
Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации
Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.
Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.
Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.
Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.
Здравствуйте, Александр Николаевич.
Согласно п. 7. ст.87 Федерального закона “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” от 22.07.2008 N 123-ФЗ пожарная опасность заполнения проемов в ограждающих конструкциях зданий, сооружений (дверей, ворот, окон и люков) не нормируется, за исключением проемов в противопожарных преградах.
Это в том случае, если перегородки и двери в них находятся в пределах одного пожарного отсека.
В противном случае в соответствии с п. 6. ст. 87 ФЗ№123 класс пожарной опасности строительных конструкций должен соответствовать принятому классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков.
Соответствие класса конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков классу пожарной опасности применяемых в них строительных конструкций приведено в таблице 22 приложения к настоящему Федеральному закону.
Согласно п. 2 ст. 88 Федерального закона “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” от 22.07.2008 N 123-ФЗ пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняющих функции противопожарных преград, соответствующие им типы заполнения проемов и тамбур-шлюзов приведены в таблице 23 приложения к настоящему Федеральному закону.