Сколько должно быть эвакуационных выходов из здания?
Подскажите пожалуйста! В документе двояко указано на необходимость двух эвакуационных выходов из медицинского центра. В одном, что при одновременном нахождении 50 человек и более, а в другом более 15. Подскажите где правильно?
Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.
Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации
Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.
Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.
Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.
Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.
Здравствуйте. Согласно п. 4.2.5. СП 1.13130.2020 количество эвакуационных выходов из зданий следует определять в зависимости от максимально возможного числа эвакуирующихся через них людей и предельно допустимого расстояния от наиболее удаленного места возможного пребывания людей (рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода.
В соответствии с п.4.2.7. СП 1.13130.2020 не менее двух эвакуационных выходов должны иметь:
(без продления)
(без продления)
(без продления)
Подписка открывает Вам дополнительные возможности: