Как проверяются пожарные краны и проводятся испытания ВПВ?
Здравствуйте. В соответствии с последними изменениями в ППР не требуется проверка ВПВ 2 раза год. Требуется лишь перекатка рукавов 1 раз в год. Тогда каким образом проверяются пожарные краны и проводятся испытания ВПВ? В ходе ТО или на усмотрение руководителя организации? Спасибо.
Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.
Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации
Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.
Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.
Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.
Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.
Здравствуйте. Действительно, Постановлением Правительств РФ от 24 октября 2022 года №1885 с 1 марта 2023 года в Правила противопожарного режима в РФ внесены изменения, в соответствии с которыми проверка внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения в части водоотдачи исключена из требований.
Однако в соответствии с п. 50 Правил противопожарного режима в РФ руководитель организации обеспечивает исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода.
Так же, согласно п. 3.15 ГОСТ Р 59643-2021 работоспособность внутреннего противопожарного водопровода – способность ВПВ сохранять исправное состояние и обеспечивать нормативные и/или проектные значения расхода при минимальном давлении во внешней магистральной сети (в период суток, когда в здании наблюдается наибольшее водопотребление).
А согласно п.3.2 ГОСТ Р 59643-2021 водоотдача ВПВ (пожарного крана) — способность ВПВ (пожарного крана) обеспечить нормативные и/или проектные значения расхода, давления и высоты компактной части струи.
Таким образом, для проверки (и подтверждения) исправного состояния ВПВ, требуется провести проверку его работоспособности, при этом зафиксировать нормативные и/или проектные значения расхода при проведении испытания на водоотдачу.
В соответствии с п.6.4.1.1. ГОСТ Р 59643-2021 регламент технического обслуживания ВПВ разрабатывается специализированной организацией. Основными видами периодических работ по ТО являются внешний осмотр, инструментальный контроль и проверка работоспособности.
(без продления)
(без продления)
(без продления)
Подписка открывает Вам дополнительные возможности: