Пожарные извещатели в химической лаборатории какого типа?
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какого типа пожарные извещатели должны быть установлены в лаборатории химического анализа? И каким нормативно-правовым документом это регламентируется? Спасибо.
Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.
Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации
Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.
Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.
Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.
Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.
Добрый день! В настоящее время выбор типа извещателя системы пожарной сигнализации регламентирован разделом 6.2 Свода правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».
Cуществующая формулировка требований, устанавливает расплывчатые требования, в частности п.6.2.1 СП 484.1311500.2020 гласит:
Ранее, в отменённом Своде правил СП 5.13130.2009, содержалось приложение М, рекомендовавшее выбор типов пожарных извещателей в зависимости от назначения помещения и вида пожарной нагрузки (в СП 484 аналогичных рекомендаций нет), которое служило отправной точкой в выборе извещателей при проектировании СПС.
Возвращаясь к п.6.5 СП 484.1311500.2020. Указанным пунктом определены мероприятия, направленные на защиту от ложных срабатываний СПС.
Применительно к Вашему объекту (химическая лаборатория) необходимо учитывать требования п.6.5 в части выбора извещателей пожарных, не реагирующих на факторы, схожие, но не связанные с пожаром и которые присутствуют при нормальном функционировании объекта (пыль, пар, резкие перепады температуры(например, при открытии дверей), сценический дым, дым и излучение от сварочных работ, солнечное излучение и т. п.).
В случае, если в помещении Вашей химической лаборатории отсутствует агрессивная среда, наилучшим решением будет выбор мультикритериальных (мультисенсорных)пожарных извещателей, которые реагируют, в зависимости от производителя и модели, на различные факторы пожара. Извещатель пожарный мультикритериальный (ИПМ), это автоматический ИП, контролирующий два или более физических и/или химических параметра окружающей среды, изменяющихся при пожаре. Ранее такие извещатели назывались комбинированными.
Интересным решением является извещатель ИП 630-3-3 «ИПМ-2» (ИП 212/101/135/330-3-A3/D/1). Указанный извещатель контролирует такие параметры, как дым оптический, дым электрохимический, температура аналоговая, температура цифровая, имеет встроенный датчик пламени, и дополнительно может комплектоваться датчиком СО и летучих органических веществ (ЛОВ).