Реклама на сайте В закладки

Расстояние от открытого торгового объекта до жилого многоквартирного дома

Здравствуйте. Имеется девятиэтажный многоквартирных жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями. На каком расстоянии можно расположить рынок состоящий из рядов торговых павильонов и киосков? Торговые павильоны выполнены часть из пластикового стекла, каркас железный и часть из сэндвич панелей с пределом огнестойкости EI90 (по сертификату, не несущие толщиной 100 мм.) Какими нормативными документами нормируется. Расстояние считать от стены дома или от крыльца?

Дата публикации: 18.05.2023 Просмотров 93
Ответ на вопрос
Пожарная безопасность

Здравствуйте. В данном случае противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями и сооружениями следует выдерживать в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013 “Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям”, а именно:

4.3. Минимальные противопожарные расстояния (разрывы) между жилыми, общественными (в том числе административными, бытовыми) зданиями и сооружениями следует принимать в соответствии с таблицей 1 и с учетом пунктов 4.4 – 4.13.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными зданиями и сооружениями допускается уменьшать при условии подтверждения предотвращения распространения пожара в соответствии с приложением А. Указанное уменьшение должно проводиться с учетом требований к параметрам проездов и подъездов для пожарной техники. Для случаев, не подпадающих под область применения приложения А, уменьшение противопожарных расстояний допускается при разработке дополнительных противопожарных мероприятий с подтверждением предотвращения распространения пожара на основании результатов исследований, испытаний или расчетов по апробированным методикам.

При этом следует учитывать следующие требования СП 4.13130.2013:

4.15. Противопожарные расстояния от жилых и общественных зданий, сооружений до некапитальных сооружений (построек) следует принимать в зависимости от их степени огнестойкости и класса функциональной пожарной опасности по таблице 1. Расстояния до указанных сооружений (построек) с неопределенными пожарно-техническими характеристиками принимаются как до зданий V степени огнестойкости.

Таблица 1 СП 4.13130.2013

Таким образом, вам необходимо учесть все вышеперечисленные требования, чтобы самостоятельно установить минимально допустимые противопожарные расстояния между обсуждаемыми объектами. Кроме того, не следует забывать и требования санитарного законодательства (СП 2.3.6.3668-20 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию” и др.).

Ответ на второй вопрос заложен в требованиях пункта 4.4 СП 4.13130.2013, а именно:

Противопожарное расстояние между зданиями, сооружениями определяется как наименьшее расстояние в свету между наружными стенами или другими ограждающими конструкциями. При наличии конструктивных элементов из горючих материалов, выступающих за пределы указанных конструкций более чем на 1 м, расстояние следует принимать от указанных элементов.

Оформить подписку на проект
Комментарии

Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.

Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации

Консультация специалиста включает в себя:

Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.

Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.

Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.

Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.

НАВЕРХ