Реклама на сайте В закладки

Противопожарная дверь и разность уровней пола

Добрый день! Уважаемые коллеги, возник вопрос в организации нужно установить ПП двери, ситуация такая дверь ведет к лестничной клетке там разность уровней пола на 5,4 см если удалим порог.

Варианты такие:

1) это углубить дверь и демонтировать существующий порог, порог 9см от пола коридора, что и не вписывается в СП 1.13130, если демонтировать порог то вписываемся 45см на перепады высот по п. 4.3.5. Конечно же вид портится и не удобно через ступеньку перешагивать.

2) монтировать ПП дверь где оно и установлена и подложить резиновые пандусы, тогда порог будет считаться от уровня пола или де от установленного пандуса?

Подскажите как обойти.

Дата публикации: 06.04.2023 Просмотров 86
Ответ на вопрос
Пожарная безопасность

Здравствуйте. В соответствии с требованиями СП 1.13130.2020 “Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы”:

4.3.5 В полу на путях эвакуации, как правило, не допускаются перепады высот менее 0,45 м и выступы, за исключением порогов в дверных проемах высотой не более 50 мм и иной высоты для специально оговоренных случаев. При наличии таких перепадов и выступов, в местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.

Кроме того, не забываем, что является размером в свету, а также принимаем во внимание допустимые отклонения геометрических характеристик конструктивных элементов путей эвакуации, что так же оговаривается вышеуказанным сводом правил:

4.1.4 Размеры эвакуационных путей и выходов (ширина и высота), а также геометрические характеристики конструктивных элементов путей эвакуации (высота и ширина ступеней и т.п.), приведенные в настоящем своде правил, за исключением специально оговоренных случаев, указаны в свету. Размером в свету является минимальное расстояние между выступающими конструкциями измеряемого элемента в его нормальной проекции.

4.1.5 Отклонения от геометрических параметров эвакуационных путей и выходов допускается в пределах не более чем 5%.

Таким образом, Вы можете самостоятельно выбрать более удобный способ решения обсуждаемого вопроса (пандус или ступени) с учётом указанных требований. Также, отвечая на второй вопрос, считаем, что при определении высоты порога необходимо брать за точку отсчёта самую низколежащую поверхность на пути эвакуации – т.е. пол с другой стороны двери.

Оформить подписку на проект
Комментарии

Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.

Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации

Консультация специалиста включает в себя:

Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.

Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.

Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.

Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.

НАВЕРХ