Являются ли стены лестничного марша противопожарными преградами?
Здравствуйте. Являются ли стены лестничного марша противопожарными преградами и нужно ли выполнять заполнение проема противопожарной дверью? Здание офисное, ниже 28 метров, но выше 10. Спасибо.
Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.
Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации
Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.
Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.
Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.
Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.
Здравствуйте, нет, не всегда. Стены внутренних лестниц, размещаемых на лестничных клетках (это лестницы 1-го типа по Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности), должны быть выполнены, как минимум, с нормируемым пределом огнестойкости (см. таблицу 21 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности), за исключением зданий V степени огнестойкости. Двери проёмов в стенах внутренних лестниц, как правило, выполняются обычными дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. Случаи (в том числе частные), когда заполнения проёмов в стенах внутренних лестниц выполнятся при помощи дверей с нормируемым пределом огнестойкости, указаны в нормативных документах по пожарной безопасности, в том числе: