Требуется ли автоматическая установка пожаротушения для холодильной камеры?
Здравствуйте. В помещении склада (6000 кв.м., оборудован АУП спринклерная) установлена холодильная камера (1000 кв.м). В холодильной камере установлена Система пожарной сигнализации. Требуется ли Автоматическая установка пожаротушения для холодильной камеры? Спасибо.
Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.
Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации
Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.
Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.
Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.
Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.
Здравствуйте. Обсуждаемый вопрос регламентируется следующими нормативными документами, в т.ч. нормативными документами по пожарной безопасности:
СП 486.1311500.2020 “Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности”
СП 109.13330.2012 “Холодильники. Актуализированная редакция СНиП 2.11.02-87”
Таким образом, помещения холодильных камер промышленных холодильников и холодильные камеры камеры заводского изготовления оборудуются только системой пожарной сигнализации (вне зависимости от площади).