Обязательно ли использование световых оповещателей “Выход” ?
Здравствуйте.
На объекте защиты над дверью эвакуационного выхода из помещения, а также над дверью эвакуационного выхода, ведущего непосредственно наружу, вывешены знаки ПБ “Выход”. Обязательно ли использование световых оповещателей “Выход” над указанными дверями? Спасибо.
Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.
Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации
Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.
Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.
Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.
Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.
Здравствуйте. Световые оповещатели “Выход” входят в состав комплекса технических средств системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее – СОУЭ) 2-го, 3-го, 4-го и 5-го типов по СП 3.13130.2009 “Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности” (см. таблицу 1).
В соответствии с требованиями СП 3.13130.2009:
Таким образом, световые оповещатели “Выход” должны устанавливаться в случае, если Ваш объект защиты подлежит оснащению СОУЭ 2-5 типов (см. таблицу 2 СП 3.13130.2009) и для реализации требований п.5.3 СП 3.13130.2009.