Противопожарное расстояние от склада до трансформаторной подстанции
Добрый день!
На производственном объекте был проведен пожарный аудит, вопрос связан с одним из пунктов в замечаниях:
“Противопожарное расстояние от здания склада до трансформаторной подстанции ТП ЦВН – 6 кВ составляет 3 м, требуется не менее 9 м.
“Можно ли путем проведения оценки пожарного риска снять данное нарушение, возможно ли объединить здание и подстанцию, например сэндвич-панелями, как один объект с регистрацией в Росреестре? Заранее спасибо за ответ.
Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.
Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации
Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.
Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.
Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.
Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.
Нет, расчётом пожарных рисков обосновать отступление от нормативных требований пожарной безопасности к противопожарным расстояниям (разрывам) нельзя, так как данные параметры не учитываются в методиках определения расчетных величин пожарного риска, утверждённых приказами МЧС России (от 30 июня 2009 года №382 (ниже приведена цитата из п.4) и от 10 июля 2009 г. №404).
Также отметим, что в проекте нового приказ МЧС России “Об утверждении методики определения расчётных величин пожарного риска для зданий, сооружений и пожарных отсеков различных классов функциональной пожарной опасности” указано следующее:
(Докипедия: Приказ МЧС РФ от 10 июля 2009 г. N 404 “Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах”)