Пути эвакуации с наружных установок по лестницам
Добрый день! Мы нефтеперерабатывающий завод. Инспектор написал как нарушение, разную высоту ступеней лестниц, ведущих с площадок обслуживания наружных установок.
Проходит сейчас внеплановая проверка нефтеперерабатывающего завода. Были такие пункты, как высота ступенек в пределах марша разная, ширина марша не соответствует нормативному на площадках обслуживания наружных установок.
Как доказать инспектору, что площадки для обслуживания наружных установок не являются путями эвакуации (в соответствии с основными понятиями ФЗ-123)?
Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.
Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации
Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.
Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.
Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.
Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.
Добрый день. Есть ряд условий, когда площадки наружных установок должны оборудоваться открытыми лестницами для эвакуации. Рекомендуем ознакомиться с требованиями подраздела 8.6 СП 1.13130.2020 “Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы”, в том числе: