Проверка наружной эвакуационной лестницы на здании 50 годов постройки
Здравствуйте. Проверка наружной эвакуационной железобетонной лестницы на здании 50г. постройки. Согласно требованиям СНиП 50-70г. ограждение на указанной лестницы высотой не менее 80см., а требования нового ГОСТ Р 53254-2009 – 1,2м. Законно ли требование проверяющей организации в переделке ограждения? Спасибо.
Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.
Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации
Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.
Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.
Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.
Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.
ГОСТ Р 53254-2009 “Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний” включён в перечни нормативных документов, обеспечивающих соблюдение “Технического регламента о требованиях пожарной безопасности”, а именно:
Часть 4 статьи 4 “Технического регламента о требованиях пожарной безопасности” устанавливает:
Таким образом, в случае, если обсуждаемая лестница не подвергалась реконструкции или капитальному ремонту после 1 мая 2009 года, то в отношении неё применяются ранее действующие требования, актуальные на момент проектирования и монтажа.
Также отметим, что требования ГОСТ Р 53254-2009 распространяются только на металлические пожарные маршевые и вертикальные лестницы (см. раздел 1 “Область применения” ГОСТ Р 53254-2009).