Тип наружной лестницы и расстояние до земли

Здравствуйте. Офисное трехэтажное здание, на торце здания между вторым и третьем этажами установлена лестница типа П2, расстояние от площадки 2-го этажа до земли – 3,5 метра.

Можно ли установить лестницу типа П1-1 или необходимо продлить П2. Если можно устанавливать П1-1, то расстояние до земли у такой лестницы должно быть не более 1,5 метра, при этом «допускается выполнять нижнюю секцию вертикальной лестницы выдвижной…». Имеется ввиду от 1,5 м и до земли или, в нашем случае, от 3,5м. и до 1,5 м? Спасибо!

Дата публикации: 09.06.2022 Просмотров 74
Пожарная безопасность

В соответствии с требованиями п. 7.13.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (подраздел 7.13 распространяется на офисные здания):

В качестве второго эвакуационного выхода с любого этажа многоэтажного здания допускается использовать лестницу 3-го типа, если число эвакуируемых и высота расположения этажа соответствуют требованиям таблицы № 14.

Таким образом, в качестве эвакуационной лестницы из административного здания (второй эвакуационный выход) допускается применять только лестницы 3-го типа.

В соответствии с ч. 1 ст. 39 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» эвакуационные лестницы 3-го типа – наружные открытые лестницы.

В свою очередь, лестницы П1 и П2 в соответствии с ч. 2 ст. 39 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» являются пожарными лестницами, предназначенными для обеспечения тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ.

СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» делает некоторые исключения в отношении ряда объектов (например, для площадок и этажерок производственных объектов), когда допускается в качестве эвакуационных лестниц использовать пожарные лестницы (П1 и/или П2), но на офисные здания данные исключение не распространяются.

Эвакуационные лестницы 3-го типа и пожарные лестницы П2 (маршевые) различаются рядом параметров (допустимый уклон, ширина и др.).

Требования к эвакуационным лестницам 3-го типа изложены в п. 4.4.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Оформить подписку на проект
Комментарии

Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.

Еще на эту тему

Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации

Консультация специалиста включает в себя:

Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.

Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.

Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.

Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.

Популярное сегодня

Приказ МЧС России 77 от 05.02.2025 Об утверждении Порядка подготовки личного состава пожарной охраны (программа подготовки)Назначения, устройство, тактико-технические характеристики пожарных стволов: ручные пожарные стволы РСК-50, РСП-50, РСКЗ-70, ОРТ-50, ОРТ-50А, КУРС-8, РСКУ-50А, СРВД-2/300; ГПС-600, ГПС-2000м, ПУРГА-5, СВП-4, СВПУ-4; лафетные пожарные стаолы ПЛС-П20, СЛС-20. Технология работы с пожарными стволами.Приказ МЧС России 19 от 13.01.2025 Об утверждении Положения о пожарно-спасательных гарнизонах и Порядка привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, пожарно-спасательных гарнизонов для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работОсновные требования законодательства Российской Федерации о труде и охране трудаПриказ МЧС России 777 от 16.09.2024 Об утверждении Боевого устава подразделений пожарной охраны (БУПО), определяющего порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ (АСР)Основы прекращения горения на пожаре. Огнетушащие вещества
НАВЕРХ