Отметки о проведении ежегодного ТО углекислотного огнетушителя
Добрый день. При проведении проверки инспектор указывает, что отметки о проведении ежегодного ТО углекислотного огнетушителя (путём взвешивания) отсутствуют в паспорте и на корпусе огнетушителя, ссылаясь на СП-9.
Но ведь новые ППР не регламентируют наличие паспорта и только дата зарядки (перезарядки) наноситься на корпус огнетушителя , согласно новых правил.
Всё-таки СП-9 обязательный к применению документ, или его применение на добровольной основе? Спасибо.
Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.
Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации
Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.
Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.
Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.
Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.
В соответствии с требованиями подраздела 4.5 СП 9.13130.2009 “Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации”:
Аналогичные требования содержатся и в ГОСТ Р 59641-2021 “Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность”:
В соответствии с п.60 Правил противопожарного режима в РФ:
Таким образом, на корпус огнетушителя наносится информации в случаях, если техническое обслуживание связано с его вскрытием. В остальных случаях информации о ТО заносится в паспорт огнетушителя и журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.