Нужны ли двери на выходах в пешеходный тоннель в подземном переходе между зданием?
Здравствуйте. Имеется цех механической обработки и отдельное здание с раздевалками для рабочих, соединенные подземным переходом, построенные в 1978 году. Нужно ли сейчас устанавливать двери в местах выхода тоннеля в здания? Если нужно, то какие тогда? Спасибо.
Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.
Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации
Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.
Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.
Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.
Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.
В соответствии с п.5.4.19 СП 2.13130.2020 “Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты”:
Таким образом, вышеуказанные требования определяют необходимость выполнять строительные конструкции перехода с определённым пределом огнестойкости, а также необходимость противопожарной перегородки или противопожарной стены. Заполнения проёмов в противопожарных преградах (двери, ворота) должны быть с нормируемым пределом огнестойкости (в зависимости от предела огнестойкости противопожарной преграды, в которой расположен проём).
Так, в соответствии с таблицами 23 и 24 “Технического регламента о требованиях пожарной безопасности” в противопожарной перегородке 1-го типа должна быть установлена дверь (двери) с пределом огнестойкости не менее EI 30.
Но прежде всего рекомендуем рассмотреть вопрос с точки зрения ч.4 ст.4 “Технического регламента о требованиях пожарной безопасности”.