Нужны ли двери на выходах в пешеходный тоннель в подземном переходе между зданием?

Здравствуйте. Имеется цех механической обработки и отдельное здание с раздевалками для рабочих, соединенные подземным переходом, построенные в 1978 году. Нужно ли сейчас устанавливать двери в местах выхода тоннеля в здания? Если нужно, то какие тогда? Спасибо.

Дата публикации: Просмотров 90
Важно: ответ может не соответствовать Вашим ожиданиям и не может использоваться без дополнительной профессиональной консультации в решении правовых вопросов. Администрация проекта не несет ответственности за актуальность данных предоставленных в ответе, при публикации новых нормативных документов и изменения законодательства. Уточняйте актуальность информации, согласно действующего законодательства РФ. Вы видите ответ "как есть", с учетом мнения Администрации проекта или пользователей на дату публикации вопроса.

В соответствии с п.5.4.19 СП 2.13130.2020 “Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты”:

Пределы огнестойкости конструкций переходов между зданиями (корпусами) определенной степени огнестойкости должны соответствовать требованиям, предъявляемым к соответствующим конструкциям зданий этой степени огнестойкости. При разных степенях огнестойкости зданий (корпусов), соединяемых переходом, конструкции переходов должны соответствовать требованиям, предъявляемым к конструкциям зданий более высокой степени огнестойкости. Конструкции переходов должны быть класса К0.

Строительные конструкции коммуникационных и пешеходных тоннелей следует выполнять из НГ.

Для зданий одного класса функциональной пожарной опасности, соединенных переходами и тоннелями, стены обоих зданий в местах выхода из здания в переход (тоннель) следует предусматривать в виде противопожарных перегородок 1-го типа из НГ. В случае, если общая площадь этажей зданий одного класса функциональной пожарной опасности, соединенных переходами, не превышает допустимой площади этажа в пределах пожарного отсека, данные мероприятия допускается не предусматривать.

Для зданий различного класса функциональной пожарной опасности, соединенных переходами, одну из стен зданий в местах примыкания к ним переходов и тоннелей следует предусматривать в виде противопожарных преград согласно положениям СП 4.13130.

Таким образом, вышеуказанные требования определяют необходимость выполнять строительные конструкции перехода с определённым пределом огнестойкости, а также необходимость противопожарной перегородки или противопожарной стены. Заполнения проёмов в противопожарных преградах (двери, ворота) должны быть с нормируемым пределом огнестойкости (в зависимости от предела огнестойкости противопожарной преграды, в которой расположен проём).

Так, в соответствии с таблицами 23 и 24 “Технического регламента о требованиях пожарной безопасности” в противопожарной перегородке 1-го типа должна быть установлена дверь (двери) с пределом огнестойкости не менее EI 30.

Но прежде всего рекомендуем рассмотреть вопрос с точки зрения ч.4 ст.4 “Технического регламента о требованиях пожарной безопасности”.

Оформить подписку на проект
Комментарии

Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.

Еще на эту тему

Задать другой вопрос

Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации

Консультация специалиста включает в себя:

Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.

Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.

Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.

Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.

Популярное сегодня

Окраска баллонов с газом: цвет, маркировка, общие сведения, тактика тушенияПисьмо МЧС России М-ИД-7 от 16.02.2023 О порядке учета и списания пенообразователя в подразделениях ФПС ГПС МЧС РоссииБилеты опросник в виде тестирования на лучшего по профессии в ФПС ГПС МЧС РоссииВакуум-системы центробежных пожарных насосов. Особенности работы насоса при заборе воды от гидранта и из водоема. Особенности ухода за пожарными насосами в различное время года, проверка на герметичность и производительность. Требования правил охраны труда при работе с пожарными насосами. Водопенные коммуникации пожарного автомобиля. Правила получения и подачи воздушно-механической пены средней и низкой кратности. Пожарный гидроэлеватор Г-600А – назначение и принцип действия, технические характеристики, порядок использования при различных гидроэлеваторных схемах. ДополнительныйСтроевые приемы: выполнение воинского приветствия, подход к начальнику и отход от него, выход из строя по вызову начальника и возвращение в стройТребования правил охраны труда при несении караульной службы
НАВЕРХ