Колонна в качестве противопожарной преграды
Согласно п. 5.4.3 СП 2.13130.2020, если требуемый предел огнестойкости конструкции (за исключением конструкций в составе противопожарных преград) R 15 (RE 15, RЕI 15), допускается применять незащищенные стальные конструкции при условии, что их предел огнестойкости по результатам испытаний или расчетов составляет R8 и более, либо независимо от их фактического предела огнестойкости, если их приведенная толщина металла в соответствии с ГОСТ Р 53295 составляет не менее 4,0 мм. Необходима консультация: в каких случаях колонна будет считаться, что она включается в состав противопожарной преграды.
Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.
Еще на эту тему
Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации
Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.
Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.
Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.
Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.
Согласно разделу 5.3 «Противопожарные преграды» СП 2.13130 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», утвержденных приказом МЧС России от 12.03.2020 № 151 (с изменениями от 20.06.2023) (далее – СП 2.13130) к строительным конструкциям, выполняющим функции противопожарных преград в пределах зданий, сооружений и пожарных отсеков, относятся противопожарные стены, перегородки и перекрытия.
Пунктом 5.3.2 СП 2.13130 установлено, что противопожарные преграды характеризуются огнестойкостью и пожарной опасностью. Огнестойкость противопожарной преграды определяется огнестойкостью ее элементов:
Учитывая данные положения:
Пределы огнестойкости конструкций, обеспечивающих устойчивость противопожарной преграды, конструкций, на которые она опирается, а также узлов крепления конструкций между собой по признаку R, а узлов примыкания по признакам EI, должны быть не менее предела огнестойкости противопожарной преграды.
Так как пожарная опасность противопожарной преграды определяется пожарной опасностью ее несущего каркаса и ограждающей части, то если колонна является элементом противопожарной стены, то соответственно и предел её огнестойкости должен соответствовать пределу огнестойкости стены.
В любом случае в проектной документации в разделе «Конструктивные решения» должно быть указано о степени её участия в несущей способности преграды. Противопожарная стена должна обеспечивать несущую способность при обрушении здания со стороны очага пожара.
Огнестойкость конструкций противопожарных стен и перекрытий, как правило, должна обеспечиваться за счет их конструктивных решений, применения соответствующих строительных материалов.
(без продления)
(без продления)
(без продления)
Подписка открывает Вам дополнительные возможности:
Также читайте материал по теме: