Здравствуйте! В чем основные отличия противопожарных преград и строительных конструкций с нормируемой огнестойкостью? Как отличить, скажем, противопожарную перегородку 1 типа от перегородки из листов гипсокартонных листов (ГКЛ) с огнестойкостью EI45, которой выделяют коридоры в зданиях высотой более 28 м? Почему заполнения в противопожарной перегородке 1 типа нормируются, а в противопожарной перегородке, выделяющей коридор в зданиях высотой более 28 метров нет? При этом обе перегородки имеют класс пожарной опасности К0 и предел огнестойкости EI45. Производитель «Кнауф» сертифицирует свои перегородки по ГОСТ 30247.1-94. По этому ГОСТу проходят испытания как строительные конструкции с нормируемой огнестойкостью так и противопожарные преграды, причем без заполнения. В общем, в данном вопросе все сильно запутано. Прошу разъяснить. Больше спасибо!

Дата публикации: 08.05.2025 Просмотров 6
Ответ на вопрос
Консультант

Если изучить основные термины и определения, изложенные в нормативных документах по пожарной безопасности, следует, что противопожарная преграда – строительная конструкция с нормированными пределом огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности, элемент здания или иной объект для предотвращения распространения пламени из одной части здания в другую, между зданиями, сооружениями или зелеными насаждениями (Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент).

В зданиях и сооружениях используются такие типы противопожарных преград, как противопожарные стены, перегородки, перекрытия, противопожарные двери, люки, ворота, шторы, занавесы, окна и др. Они подбираются с учетом нормативных требований и условий безопасности при эксплуатации объекта.

Огнестойкость – характеристика, обозначающая уровень устойчивости конструкции к высоким температурам, при которых она сохраняет свои несущие или защитные свойства. В маркировке огнестойких материалов используются следующие обозначения: R – несущая способность, E – целостность, I – изоляция от высоких температур, S – непроницаемость для дыма и газа.

Предел огнестойкости – время, в течение которого конструкция может сохранять свои свойства при воздействии огня.

В соответствии с Техническим регламентом перекрытия подразделяются на четыре типа, соответствующие пределам огнестойкости в 150, 60, 45 и 15 минут. Лестничные люки в этих перекрытиях могут относиться к первому, второму или третьему типу, с огнестойкостью в 60, 30 и 15 минут соответственно. Соблюдение этих требований является обязательным при возведении зданий и сооружений.

Противопожарные преграды могут быть как глухими, представляющими собой цельную конструкцию из соответствующих материалов, без дверей или окон, так и иметь проемы. В противопожарных преградах они могут быть заполнены противопожарными дверями, воротами, люками, клапанами, окнами, занавесами, тамбур-шлюзами и т.д.

Так как огнеупорные свойства всего сооружения в том числе зависят и от конструкционных элементов, защищающих проёмы, требования к ним также установлены пожарными нормами. К первому типу относятся ворота, двери, люки, окна, клапаны, завесы с огнестойкостью от 1 часа и выше, ко второму и третьему – те же элементы, за исключением завес, с огнеустойчивостью более 30 минут и не менее 15 минут соответственно.

Сводом правил СП 2.13130.2020 установлено следующее:

5.1.3. Противопожарные преграды классифицируются по способу предотвращения распространения опасных факторов пожара, а также по огнестойкости в целях подбора строительных конструкций и заполнения проемов в противопожарных преградах с необходимым пределом огнестойкости и классом пожарной опасности.

5.3.1. К строительным конструкциям, выполняющим функции противопожарных преград в пределах зданий, сооружений и пожарных отсеков, относятся противопожарные стены, перегородки и перекрытия.

5.4.7. Для выделения пожарных отсеков применяются противопожарные стены 1-го типа и (или) перекрытия 1-го типа.

Учитывая вышеизложенное следует, что основное отличие перегородки с нормируемой огнестойкостью от противопожарной перегородки – это требование к заполнению проёмов. Считаем, что законодателем это сделано для того, чтобы с одной стороны обеспечить безопасность зданий повышенной этажности (предъявив требования к перегородкам по огнестойкости и конструктивной пожарной опасности), а с другой стороны не предъявлять завышенные требования, приводящие к установке (заполнению проемов) противопожарными дверями. Для примера можно представить, сколько противопожарных дверей нужно будет установить в 16-ти этажном здании офисного назначения коридорного типа! Поэтому, как мероприятие, повышающее противопожарную защиту, данное требование включено в нормы (учитывая, что для зданий с учётом табл. 21 Технического регламента не предъявляются требования по огнестойкости перегородок).

Также читайте дополнительные материалы по теме:

Просмотр ответа на вопрос доступен только подписчикам проекта!
Подпишитесь, чтобы получить полный доступ к сайту и другим закрытым материалам.
Тариф №1
на 1 МЕСЯЦ
ПРОБНЫЙ
(без продления)
179 ₽
Лимит на скачивание: 15 файлов
Тариф №2
на 6 МЕСЯЦЕВ
ВЫГОДНЫЙ
(без продления)
675 ₽ 1074 ₽ -37%
Лимит на скачивание: 120 файлов
Тариф №3
на 12 МЕСЯЦЕВ
ЛУЧШИЙ
(без продления)
997 ₽ 2148 ₽ -54%
Лимит на скачивание: безлимит
Рекомендуем

Подписка открывает Вам дополнительные возможности:

  • Полный доступ к сайту и разделам;
  • Отключение рекламы;
  • Скачивание файлов;
  • Онлайн тесты;
  • Обновляемая база нормативных документов;
  • Доступ к поиску материалов на сайте;
  • И многое другое…. Подробнее о подписке читайте по ссылке!
Оформить подписку на проект
Комментарии

Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.

Еще на эту тему

Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации

Консультация специалиста включает в себя:

Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.

Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.

Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.

Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.

НАВЕРХ