Пожарные извещатели для АПС в холодный склад
Добрый день. Подскажите пожалуйста какие лучше поставить бюджетные (недорогие) пожарные извещатели в неотапливаемый склад на производстве. В складе хранятся деревянно-бумажные изделия.
Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.
Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации
Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.
Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.
Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.
Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.
Здравствуйте. Согласно п. 6.2 СП 484.1311500.2020, утвержденного Приказом МЧС России от 31.07.2020 N 582, выбор типа ИП следует проводить на основе характеристик преобладающей горючей нагрузки и преобладающего фактора пожара на его начальной стадии, а также с учетом требований по защите от ложных срабатываний.
В вашем случае предпочтительнее применять дымовые пожарные извещатели. Согласно п. 6.2.6 дымовые пожарные извещатели следует применять, если в зоне контроля пожарной сигнализации или ее части в случае возникновения пожара на его начальной стадии предполагается выделение дыма. Для контроля помещений могут применяться ИП:
– точечные дымовые;
– линейные дымовые;
– аспирационные дымовые;
– комбинация точечных, линейных и/или аспирационных дымовых.