Эвакуационный выход подвала требования в поликлинике?
Здравствуйте. В поликлинике, в подвале, должны ли быть извещатели если он не используется и должна ли соблюдаться высота выхода из подвала (не менее 2,2 м) на улицу, если там людей нет? Он считается эвакуационным?
Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.
Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации
Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.
Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.
Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.
Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.
Здравствуйте. Согласно п. А1 СП 484.1311500.2020, утвержденного приказом МЧС от 31 июля 2020 г. N 582, поликлиника входит в перечень зданий, сооружений и помещений, подлежащих оснащению системами пожарной сигнализации. Согласно таблице А1 поликлинику необходимо оснащать системой пожарной сигнализации адресного типа.
Что касается выхода, то в соответствии с п. 4.2.18 СП 1.13130, утвержденного приказом МЧС от 19 марта 2020 г. N 194, высота эвакуационных выходов в свету должна быть, как правило, не менее 1,9 м.
В помещениях без постоянного пребывания людей, а также в помещениях с одиночными рабочими местами допускается предусматривать эвакуационные выходы высотой не менее 1,8 м.
В любом случае при высоте выхода менее 1,9 м должно быть применено обозначение верхнего края выхода в соответствии с ГОСТ 12.4.026, а также обеспечена его травмобезопасность.