Рукава пожаротушения внутри квартиры

Здравствуйте. Все новые квартиры застройщиком оснащаются рукавом пожаротушения (тонкий такой), это факт, сам получал эти шланги при получении квартиры и мои знакомые тоже, в гостиницах тоже в коридорах есть рукава пожаротушения. В домах, которые нам сейчас пытается сдать застройщик, но предназначенных для использования в качестве гостиницы, таких рукавов нет, напишите пожалуйста мне ссылку на норматив, по которому я могу требовать их установки?

Дата публикации: 29.03.2023 Просмотров 46
Ответ на вопрос

Здравствуйте, как Вам ранее уже ответили в ТГ канале:

Жилые дома оснащаются краном и устройством внутриквартирного пожаротушения в соответствии с п. 6.2.4.3 СП 54.13330.2022.

Однако если здание изначально проектировалось как гостиница, то устройство внутриквартирного пожаротушения там не предусматривается, только внутреннее противопожарное водоснабжение.

В СП которыми регламентируется проектирование гостиниц нет упоминаний, соответственно если заказчик не укажет это, никто проектировать лишнего не будет.

Оформить подписку на проект
Комментарии

Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.

Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации

Консультация специалиста включает в себя:

Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.

Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.

Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.

Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.

НАВЕРХ