Здравствуйте. Два вопроса:
1) в помещение серверной, установлено газовое АУПТ, балкон находится в помещение серверной, является ли это нарушением, если да то какой пункт нормы?
2) установленные пожарные извещатели находятся за потолочным пространством, доступ к нему невозможен, является это нарушением, если да то какой пункт нормы?
Спасибо.
Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.
Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации
Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.
Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.
Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.
Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.
Здраствуйте. Ответы на данные вопросы регламентированы п.9.8.1 и п.9.8.2 СП 485.1311500.2020 “Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования”, а именно:
Требованиями СП 484.1311500.2020 “Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования” установлено:
В соответствии с требованиями ГОСТ Р 59638-2021 “Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность”:
Таким образом, возможность размещения баллонов непосредственно в защищаемом помещении зависит от вида установки газового пожаротушения (допускается для модульных установок). Должна быть обеспечена возможность доступа ко всему оборудованию и техническим средствам для его технического обслуживания.