Обеспечение огнетушителями АЗС (автозаправочных станций)
Здравствуйте. Прошу разъяснить требования пункта 389 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (далее – ППР в РФ), в части обеспечения огнетушителями автозаправочных станций (далее – АЗС).
Так, согласно пункту 389 ППР в РФ размещение огнетушителей должно предусматриваться на заправочных островках. Согласно пункту 3.14 СП 156.13130.2014 заправочный островок: технологическая площадка, предназначенная для установки транспортного средства (далее – ТС) под заправку.
- Выходит огнетушители необходимо размещать на части территории АЗС, где должно быть непосредственно припарковано ТС для его заправки, а не на островке безопасности на котором установлена топливораздаточная колонка (далее – ТРК)?
- Повсеместно огнетушители устанавливаются на островках безопасности АЗС! Если АЗС имеет три островка безопасности (размещенных параллельно друг другу), на которых установлено по одному ТРК, то получаем 4 (четыре) или 5 (пять) заправочных островков?
- Указанный пункт СП 156.13130.2014 диктует, что один заправочный островок предназначен для одного транспортного средства, а не для транспортных средств. Может ли один заправочный островок предназначаться для нескольких ТС?
Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.
Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации
Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.
Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.
Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.
Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.
Здравствуйте.
1. Учитывая, что островок безопасности возвышается над заправочным островком (имеется значительный перепад высот), то установка на подобных заправочных островках передвижных огнетушителей (например, в случае заправки и грузовых автомобилей, автобусов по требованию абз.2 п.389 Правил противопожарного режима в РФ ) будет связана с неудобством при использовании (перемещении) данных огнетушителей. Кроме того, учитывая, что возгорание чаще всего возникает в момент заправки транспортного средства, т.е. в непосредственной близости от островка безопасности с установленными ТРК, доступ к огнетушителям (переносным или передвижным) на островке безопасности может быть невозможен из-за быстро распространяющегося пожара.
2 и 3. Вопрос расстановки ТРК на островках безопасности и заправочных островках регулируется СП 156.13130.2014 в зависимости от характеристик АЗС, например, вида (видов) заправляемого топлива.
Так, СП 156.13130.2014 ограничивает одновременную заправку одного автомобиля только для заправочных островков для СУГ или КПГ:
СУГ – сжиженные углеводородные газы.
КПГ – компримированный природный газ.