Подпитка водой от АЦ одновременно несколько машин
Здравствуйте. Может ли одна АЦ одновременно подпитывать две АЦ, стоя на водоисточнике?
Ответ на вопрос
Оформить подписку на проект
Комментарии
Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.
Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации
Консультация специалиста включает в себя:
Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.
Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.
Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.
Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.
Здравствуйте. Если посмотреть на эту ситуацию логически, то важны несколько факторов:
1. Производительность насоса АЦ, которая установлена на водоисточнике.
2. Тип водоисточника, водоотдача из Тупиковой или Кольцевой сети, если это простой водоем, тогда возвращаемся к первому пункту.
3. Расход воды от двух других АЦ.
Скорее всего никаких проблем не возникнет, но необходимо дополнительно сделать расчет по количеству подаваемых стволов и расходу воды на тушение пожара (ликвидацию ЧС). Другими словами, будет ли обеспечена бесперебойная подача воды. В учебнике пожарной тактике более подробно все расписано.
Посмотрите в разделе пожарной литературы в подразделе пожарная тактика. Спасибо.