Реклама на сайте В закладки

Пути эвакуации с наружных установок по лестницам

Добрый день! Мы нефтеперерабатывающий завод. Инспектор написал как нарушение, разную высоту ступеней лестниц, ведущих с площадок обслуживания наружных установок.

Проходит сейчас внеплановая проверка нефтеперерабатывающего завода. Были такие пункты, как высота ступенек в пределах марша разная, ширина марша не соответствует нормативному на площадках обслуживания наружных установок.

Как доказать инспектору, что площадки для обслуживания наружных установок не являются путями эвакуации (в соответствии с основными понятиями ФЗ-123)?

Дата публикации: 30.07.2022 Просмотров 56
Ответ на вопрос
Пожарная безопасность

Добрый день. Есть ряд условий, когда площадки наружных установок должны оборудоваться открытыми лестницами для эвакуации. Рекомендуем ознакомиться с требованиями подраздела 8.6 СП 1.13130.2020 “Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы”, в том числе:

8.6.1. Этажерки и площадки наружных установок, предназначенные для размещения оборудования с горючими газами, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также площадки обслуживания, в том числе прикрепляемые к указанному технологическому оборудованию, должны иметь открытые лестницы с каждого яруса:

при длине этажерки или площадки до 18 м и площади до 108 м2 – одну лестницу;

при длине этажерки или площадки свыше 18 м, но не более 80 м – не менее двух лестниц, расположенных на противоположных сторонах этажерки или площадки;

при длине этажерки или площадки свыше 80 м число лестниц определяется из расчета расположения их на расстоянии не более 80 м одна от другой независимо от числа ярусов этажерки.

Число открытых лестниц с перекрытий этажерок и площадок наружных установок, предназначенных для размещения оборудования, в котором обращаются негорючие вещества, должно быть:

при длине этажерки или площадки до 180 м – одна лестница;

при длине этажерки или площадки свыше 180 м число лестниц определяется из расчета расположения их на расстоянии одна от другой не более 180 м независимо от числа ярусов этажерки.

8.6.2. Открытые лестницы этажерок и площадок наружных установок, предназначенные для эвакуации людей, следует располагать по наружному периметру этажерок и площадок. Допускается для группы аппаратов колонного типа располагать лестницы между аппаратами.

Лестницы следует проектировать из негорючих материалов с уклоном, как правило, не более 1:1.

8.6.3. Для аппаратов колонного типа, не требующих ежедневного обслуживания, при длине площадок, объединяющих аппараты, до 24 м допускается устройство одной маршевой и одной вертикальной лестниц. Уклон маршевых лестниц в этом случае следует принимать не более 2:1.

Оформить подписку на проект
Комментарии

Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.

Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации

Консультация специалиста включает в себя:

Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.

Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.

Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.

Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.

НАВЕРХ