Установка огнетушителей на каждом этаже общественного здания
Здравствуйте! Пункт 400 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) гласит, что на каждом этаже общественного здания должны быть размещены не менее двух огнетушителей, согласно приложения № 1. В связи с чем вопросы:
- Нужно ли на этаже устанавливать дополнительно два огнетушителя, если на этом этаже в каждом кабинете установлены по одному огнетушителю (всего 7 шт.)?
- В соответствии с приложением № 1, должны быть установлены огнетушители ОП-4, но у нас на этаже есть кабельные секции и нужен огнетушитель, чтобы тушить более 10 кВ, т.е. ОУ-5? Будет ли нарушением, если на этаже установить 1 порошковый, а второй углекислотный огнетушитель?
Спасибо за ответ!
Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.
Еще на эту тему
Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации
Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.
Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.
Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.
Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.
Здравствуйте!
1. Такой необходимости нет. При этом обратите внимание, что расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) не должно превышать 20 метров (п. 406 Правил противопожарного режима в РФ).
2. Для кабельной секции необходимо провести расчёт огнетушителей отдельно. Установить их необходимо в непосредственной близости от кабельной секции (входа).