Реклама на сайте В закладки

Установка огнетушителей на каждом этаже общественного здания

Здравствуйте! п.400 ППР №1479 гласит, что на каждом этаже общественного здания должны быть размещены не менее 2 штук огнетушителей, согласно приложения №1.

1. Нужно ли на этаже устанавливать дополнительно 2 огнетушителя, если на этом этаже в каждом кабинете установлены по одному огнетушителю (7шт.)?

2. В соответствии с приложением №1, должны быть установлены огнетушители ОП-4, но у нас на этаже есть кабельные секции и нужен огнетушитель что бы тушить более 10кВ, т.е. ОУ-5? Будет ли нарушением если на этаже установить 1 порошковый, а 2-ой углекислотный огнетушитель?

Спасибо за ответ.

Дата публикации: 25.07.2022 Просмотров 76
Ответ на вопрос
Пожарная безопасность

Здравствуйте.

1. Такой необходимости нет. При этом обратите внимание, что расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) не должно превышать 20 метров (п.406 Правил противопожарного режима в РФ);

2. Для кабельной секции необходимо провести расчёт огнетушителей отдельно. Установить их необходимо в непосредственной близости от кабельной секции (входа).

Оформить подписку на проект
Комментарии

Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.

Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации

Консультация специалиста включает в себя:

Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.

Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.

Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.

Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.

НАВЕРХ