Противопожарные двери в учреждение Ф1.1. с круглосуточным пребыванием
Здравствуйте.
Учреждение Ф1.1., дети круглосуточного пребывания. Идет ремонт, подскажите, пожалуйста, где обязательно устанавливать противопожарные двери?
В правилах нашла только о том, что из групповых ячеек в коридор должны быть с защитой EI 15. А вход в здание? И ещё, категории помещения архив, склад мягкого инвентаря, т.е. в основном документы, нужно ли там менять двери?
Дополнение:
Здание – детский дом для детей сирот, спальный корпус, проживают дети, 5 семейных групп. Интересуют двери из семейных групп в коридор и входные двери в здание. 2. Большое здание для проживания детей с кухней, актовым залом и т.д. Категорируем помещения архивов (по предписанию), там в основном документы. Нужно ли менять двери?
Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.
Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации
Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.
Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.
Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.
Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.
Здравствуйте. Размещаем подборку требований пожарной безопасности по обсуждаемому вопросу.
Общие требования
СП 4.13130.2013 “Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям”
Комментарий: в вышеуказанных случаях в противопожарных перегородках требуется установка противопожарных дверей.
Специальные требования
СП 1.13130.2020 “Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы”
СП 252.1325800.2016 “Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования”
С учётом вышеизложенного отвечаем на поставленные вопросы
Ответ: Двери входа в здание выполнять в противопожарном исполнении не требуется.
Ответ: Установка противопожарных дверей требуется, если категория взрывопожарной и пожарной опасности будет определена В1, В2 или В3 (В4 и Д – установка противопожарных дверей не требуется).
Ответ: Вентиляционные камеры, электрощитовые, кладовые для хранения белья и гладильные (В1, В2, В3). Двери эвакуационных выходов из групповых ячеек в поэтажные коридоры и на лестничные клетки.
Кроме того, обратите внимание на необходимость выделения противопожарными преградами с установкой противопожарных дверей пищеблока. В данном случае указать конкретные места установки противопожарных дверей (удалённо и без ознакомления с проектной документацией) довольно проблематично. Рекомендуем получить очную консультацию в территориальном отделе надзорной деятельности МЧС России или в специализированной организации, осуществляющей архитектурно-строительное проектирование.