Водокольцевые катушки в пожарных шкафах
Здравствуйте!
Раньше в ППР №390 ничего не было сказано про водокольцевые катушки, а в связи с введением ППР №1479 появился п.50, где указано, что руководитель организации обеспечивает надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал.
Вопросы следующие….
1. Это требование относится только к тем пожарным шкафам где установлена водокольцевая катушка?
2. Водокольцевая катушка это тоже самое, что и рукавная катушка?
3. У нас на предприятии есть пожарные шкафы где рукавные катушки отсутствую, но в них есть крепления, а есть такие шкафы где таких креплений нет. В обоих случаях нужно обеспечивать пожарные шкафы рукавными катушками или только те где есть крепления? Спасибо за ответ.
Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.
Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации
Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.
Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.
Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.
Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.
Здравствуйте!
1. Да.
2. Пожарные краны с водокольцевыми катушками отличаются наличием полужестких (несминаемых) напорных пожарных рукавов (по ГОСТ Р 58540-2019) и барабана (катушки), который обеспечивает прокладку рукавной линии под давлением, в отличие от обычных (классических) пожарных кранов (шкафов), комплектуемых рукавными кассетам и напорными рукавами (по ГОСТ Р 51049-2019 и ГОСТ Р 51844-2009), которые могут функционировать только при полной прокладке рукавной линии.
Некоторые нормативные документы по пожарной безопасности допускают наличие ПШ именно с установкой водокольцевых катушек. Например, СП 477.1325800.2020 “Здания и комплексы высотные. Требования пожарной безопасности”:
3. Пожарные шкафы (и пожарные краны) должны эксплуатироваться в том виде (и в той конструкции), в котором они изначально предусмотрены предприятием-изготовителя (см. эксплуатационную документацию) и прошли подтверждение соответствия техническим регламентам (ТРоТПБ или ТР ЕАЭС 043/2017 в зависимости от даты изготовления). Самовольное внесение изменений в конструкцию ПШ и ПК не допускается.
Водокольцевая катушка
Варианты конструктивного оформления ПК и возможность их применения в разных случаях (в том числе ПК-м с водокольцевыми катушками) указаны в СП 10.13130.2020 “Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования” и других нормативных документах по пожарной безопасности.