Установка системы пожарной сигнализации в одноэтажном здании
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, требуется ли установка СПС в одноэтажном здании площадью 344,6 кв.м., с количеством людей менее 50 и с постоянным рабочим местом с утра до вечера (одно рабочее место) с I,II степенью огнестойкости. Спасибо.
Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.
Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации
Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.
Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.
Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.
Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.
Здравствуйте. Требуется. Не требуется установка систем пожарной сигнализации в помещениях, указанных в п.5 “Требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре” (утв. Постановлением Правительства РФ от 1 сентября 2021 года №1464):
Дополнительно посмотрите требования п.4.4 СП 486.1311500.2020 “Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности”.