Ширина наружной противопожарной металлической лестницы
Здравствуйте, какая допускается ширина противопожарной наружной металлической лестницы со 2-го этажа гостиницы, высотой 5м ?
Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.
Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации
Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.
Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.
Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.
Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.
В соответствии со ст.32 “Технического регламента о требованиях пожарной безопасности” здания гостиниц относятся к классу функциональной пожарной опасности Ф1.2.
Требования пожарной безопасности к эвакуации по наружным открытым лестницам для общественных зданий класса Ф1.2 изложены в п.7.1.2 СП 1.13130.2020 “Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы”, а именно:
Таким образом, ширина наружной открытой лестницы из здания гостиницы должна составлять не менее 0,8 м.