Требуется помощь по предписанию ГПН о типе исполнения кабельных изделий
Добрый день.
Имеется объект многофункциональный центр с торгово-административными помещениями, введен в действие в 2014г. Проведены государственные и негосударственные экспертизы. Прошел проверки ГПН 2 раза.
В этом году выдано замечание “В нарушение установленных требований кабельные линии и электропроводка (включая шлейфы) системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в здании (включая дистанционное открывание запоров дверей эвакуационных выходов), системы противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, выполнены при помощи кабельных изделий типа исполнения нг(А)-FRLS.5, вместо требуемого типа исполнения кабельных изделий нг (А)-FRHF”.
Нарушение нормативных документов: – часть 2 статьи 82. часть 2 статьи 103, Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».- пункт 6.4 СП 6.13130.2021«Системы противопожарнойзащиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»;- таблица № 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия.Требования пожарной безопасности», принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологиии сертификации.
То есть километры кабеля под замену? Или есть другое решение? Спасибо за ответ.
Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.
Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации
Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.
Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.
Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.
Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.
Рекомендуем воспользоваться процедурой досудебного обжалования в виде несогласия с выданным предписанием об устранении нарушений. Данная процедура может быть осуществлена при помощи соответствующего онлайн-сервиса.
В качестве аргументов рекомендуем привести следующие доводы:
– при строительстве здания реализованы все решения, предусмотренные проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке, а также прошедшей государственную экспертизу;
– в соответствии с проектной документацией кабельные линии систем противопожарной защиты выполнены огнестойкими с низкими показателями дымо и газовыделения при горении (FRLS), что позволит сохранить работоспособность систем в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону (выполнены требования ч.2 ст.82 и ч.2. ст.103 “Технического регламента о требованиях пожарной безопасности”);
– СП 6.13130.2021 не существовал на момент проектирования и строительства здания (введён в действие с 06 апреля 2021 г.);
– ГОСТ 31565-2012 “Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности” на момент проектирования здания не был введён в действие (введён в действие с 01 января 2014 г.).