Огнезащитная обработка деревянных конструкций на неэксплуатируемом объекте
Здравствуйте! У учреждения есть отдельно стоящее здание, в нем расположен актовый зал, в зале установлена сцена из деревянных элементов. В последние 3 года зал не эксплуатируется – признан аварийным и зарыт (есть внутренний приказ). В зале смонтирована пожарная сигнализация. Предписанием обязали обработать деревянные элементы сцены огнезащитным составом. Вопрос следующего характера: надо ли выполнять огнезащитную обработку, если объект не эксплуатируется, признан аварийным и подлежит демонтажу?
Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.
Еще на эту тему
Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации
Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.
Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.
Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.
Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.
Здравствуйте!
В соответствии с ч. 10 ст. 65 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в случае, если проведение контрольного (надзорного) мероприятия оказалось невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица по месту нахождения (осуществления деятельности), либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекшими невозможность проведения или завершения контрольного (надзорного) мероприятия, инспектор составляет акт о невозможности проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, с указанием причин и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, в порядке, предусмотренном ч. 4 и 5 ст. 21 настоящего Федерального закона РФ.
Данная статья закона позволяет государственному инспектору не проводить проверку по контролю предписания, если это является невозможным.
Учитывая, что здание не эксплуатируется, признано аварийным и зарыто, тем более если объект признан аварийным и подлежит демонтажу, проведение дорогостоящих работ по устранению нарушений требований пожарной безопасности, указанных в предписании, является бессмысленным расходованием финансовых средств.
Однако следует учитывать, что государственному инспектору необходимо доказать, что объект не эксплуатируется, и внутреннего приказа для этого не достаточно.
Если объект не эксплуатируется в него должен быть ограничен доступ работников и даже охранников, должно быть осуществлено отключение от всех источников обеспечения деятельности, такие как электроснабжение, водоснабжение, отключение обеспечивающих систем, с составлением соответствующих документов и актов. Двери, люки и окна помещений должны быть опечатаны и закрыты. Если здание признано аварийным и подлежащем демонтажу – соответствующие документы должны быть получены от комиссии по признанию здания таковым, в том числе о небезопасном нахождении в помещениях для всех лиц (в том числе при проведении проверок).
Указанные документы необходимо заранее предоставить в орган государственного пожарного надзора для решения вопроса о необходимости проведении контрольных (надзорных) мероприятий на данном объекте.
При это следует учитывать, что согласно ч. 11 ст. 65 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в случае, указанном в части 10 настоящей статьи, уполномоченное должностное лицо контрольного (надзорного) органа вправе не позднее трех месяцев с даты составления акта о невозможности проведения контрольного (надзорного) мероприятия принять решение о проведении в отношении контролируемого лица такого же контрольного (надзорного) мероприятия без предварительного уведомления контролируемого лица и без согласования с органами прокуратуры.
При этом, уклонение контролируемого лица от проведения контрольного (надзорного) мероприятия или воспрепятствование его проведению влечет ответственность, установленную Кодексом об административных правонарушениях.