Реклама на сайте В закладки

Изменение класса функциональной пожарной опасности: здания или помещения

Добрый день. Из помещение под зону разгрузки сделали складское помещение. Что необходимо выполнить, чтобы оно соответствовало требованиям пожарной безопасности? Спасибо.

Дата публикации: 24.05.2023 Просмотров 443
Ответ на вопрос
Пожарная безопасность

Здравствуйте. Прежде всего отметим, что Вы правильно поставили вопрос соответствия (несоответствия) изменённого (реконструируемого) помещения требованиям нормативных документов, так как в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ это может являться нарушением требований пожарной безопасности, а именно:

16. На объектах защиты запрещается:

н) эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности здания, сооружения, пожарные отсеки и части здания, а также помещения, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности.

Также отметим, что без визуального ознакомления с фактической планировкой помещений (по месту) и/или проектной документацией, которая судя по всему отсутствует, дать конкретные рекомендации не представляется возможным. Например, не ясно, о каком виде здания идёт речь, какое помещение(-ия) находится “по соседству” с помещением склада, а также имеются ли проёмы с стенах и перегородках между данными помещениями. Не сообщаются и параметры помещения, его размеры, площадь и т.д.

Сразу оговоримся, что среди идентификационных признаков, позволяющих установить необходимые требования пожарной безопасности (ст.6.1 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности), нам будут крайне важны два: класс функциональной пожарной опасности и категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности.

Класс функциональной пожарной опасности складского помещения сразу понятен – Ф5.2 (ст.32 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности), а вот категорию помещения в соответствии с его новым назначением, исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также объемно-планировочных решений помещения, вам необходимо будет определить самостоятельно* (либо привлечь специалиста, обладающего соответствующими навыками).

Примечание: * документы в помощь:

СП 12.13130.2009 “Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности”;

Пособие по применению СП 12.13130.2009.

 

Далее перечислим некоторые нормативные документы по пожарной безопасности, устанавливающие требования пожарной безопасности к складским зданиям и помещениям:

СП 4.13130.2013 “Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям” (в частности обратите внимание на подраздел 5.1 данного свода правил в части возможности размещения тех или иных складских помещений в зданиях иного назначения);

СП 1.13130.2020 “Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы”;

СП 486.1311500.2020 “Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности” (для определения необходимости оборудования помещения системой пожарной сигнализации и автоматической установкой пожаротушения);

СП 3.13130.2009 “Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности” (для определения необходимости и выбора типа системы оповещения людей о пожаре);

СП 7.13130.2013 “Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности” (в части требований к устройству возможных видов систем отопления, систем вентиляции и необходимости устройств противодымной защиты).

 

Оформить подписку на проект
Комментарии

Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.

Еще на эту тему

Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации

Консультация специалиста включает в себя:

Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.

Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.

Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.

Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.

Популярное сегодня

Распоряжение МЧС России 1224 от 15.12.2024 Об утверждении Сборника упражнений по профессиональной подготовке личного состава федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службыПожарные рукава и рукавное оборудованиеБилеты опросник в виде тестирования на лучшего по профессии в ФПС ГПС МЧС РоссииМетодические рекомендации по тушению пожаров в зданиях повышенной этажности. Главное управление МЧС России по г. Москве, 2006Приказ Минздрава России 246н от 20.05.2024 Об утверждении требований к комплектации аптечек, укладки, набора и комплекта для оказания первой помощи с применением медицинских изделий и лекарственных препаратов спасателями, осуществляющими аварийно-спасательные работыПриказ МЧС России 777 от 16.09.2024 Об утверждении Боевого устава подразделений пожарной охраны (БУПО), определяющего порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ (АСР)
НАВЕРХ