Вывод патрубков на улицу для пожарной техники
Добрый день! Имеется насосная станция пожаротушения, по проекту ещё до 2021 года, не было предусмотрено вывода патрубков на улицу для пожарной техники (давление в городской сети всегда ниже нормы). Внутренний аудит фирмы теперь требует, чтобы они были, так как в СП 10.13130 от 27.07.2020 (вступил в силу через 6 месяцев после издания) есть требование. Должны они быть или мы просмотрели ещё на этапе проектирования? Здание введено в эксплуатацию в 2021 году. Спасибо.
Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.
Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации
Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.
Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.
Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.
Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.
Проектная документация разрабатывается в соответствии с нормативными правовыми актами и нормативными документами по пожарной безопасности, действующими на момент такого проектирования.
СП 10.13130.2020 “Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования” введён в действие с 26.01.2021 года.
Также отметим, что в соответствии с положениями п.1.2 СП 10.13130.2020, включёнными в раздел “Область применения”:
В свою очередь, в СП 10.13130.2009 (с изменением №1), действовавшим до 26.01.2021 г., требование о необходимости выведения наружу патрубков предусмотрено только в одном случае:
Таким образом, в случае, если проектная документация была разработана до введения в действие СП 10.13130.2020, а также если п.4.1.15 СП 10.13130.2009 не распространяется на ваше здание (меньшая этажность), то применение требований СП 10.13130.2020 выглядит весьма спорным, при этом указанные требования могут быть применены при реконструкции ВПВ.