Изоляция приточной вентиляции по группе горючести
Здравствуйте. В помещении коридора, в офисном здании, за потолком прокладывают приточную вентиляцию и обклеивают ее изоляцией с группой горючести Г2. Разрешено ли использовать данную изоляцию с группой горючести Г2 для изоляции воздуховодов в здании Ф4.3 до 28 метров в коридорах за потолками на путях эвакуации ? Спасибо.
Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.
Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации
Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.
Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.
Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.
Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.
Здравствуйте.
СП 7.13130.2013 “Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности”
СП 60.13330.2020 “Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха СНиП 41-01-2003”
Таким образом, воздуховоды должны быть выполнены из негорючих материалов (НГ). Данное требование распространяется и на покрытия воздуховодов. В исключительных случаях, указанных в вышеизложенных нормативных документах, допускается применение материалов с группой горючести не более Г1.