Эвакуационные светильники над выходами
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли ставить эвакуационные светильники над выходами или нужно световые оповещатели? Спасибо
Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.
Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации
Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.
Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.
Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.
Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.
Данный вопрос зависит от того, являются ли обсуждаемые технические средства частью системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) или частью аварийного (эвакуационного) освещения.
В случае, если обсуждаемые технические средства входят с состав СОУЭ – это световые оповещатели “Выход” (регламентируются СП 3.13130.2009 “Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности” и ГОСТ Р 53325-2012 “Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний”).
Отметим, что пожарные оповещатели подлежат обязательной сертификации на соответствие Техническому регламенту Евразийского экономического союза “О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения” (ТР ЕАЭС 043/2017).
В случае, если обсуждаемые технические средства входят в состав аварийного (эвакуационного) освещения – это светильники аварийного освещения, установка которых регламентируется СП 52.13330.2016 “Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*“, СП 439.1325800.2018 “Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения”.
Требования к светильникам аварийного освещения и световым указателям должны соответствовать требованиям ГОСТ 27900 и ГОСТ IEC 60598-2-22.