Периодичность обслуживания противопожарных клапанов
Здравствуйте. Какова периодичность обслуживания противопожарных (огнезадерживающих) клапанов общеобменной вентиляции общественных зданий.
В системе вентиляции применены клапана разных производителей, в паспортах заводов изготовителяей указана разная периодичность обслуживания.
Верно ли будет если руководство объектов установит периодичность 2 раза в год, при проведении противопожарных тренировок по эвакуации людей из зданий? И как это решение обосновать?
Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.
Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации
Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.
Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.
Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.
Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.
В соответствии с п.54 Правил противопожарного режима в РФ:
Таким образом, противопожарные клапаны должны проходить техническое техническое обслуживание с периодичностью, установленной технической (эксплуатационной) документацией завода-изготовителя на конкретное изделие.
Привязка технического обслуживания противопожарных клапанов к тренировкам по эвакуации выглядит не совсем логичной, так как данные мероприятия не имеют между собой ничего общего (данное решение ничем не обосновано).