Ставить ли противопожарную дверь в слесарной
Слесарная 20 м2. В ней только сверлильный и точильный станок и немного мебели. Слесарная выходит на лестничную клетку, в целом административное здание. По логике, слесарную надо отделять от административной части противопожарной дверью. Но при расчете категории по пожарной нагрузке, категория выходит В4, а значит отделать необязательно. Но, если учесть, что площадь слесарной более 10 м2, то категория В3. Как-то можно разделить эту площадь на два участка по 10 м2 и тогда оставить категорию В4 и дверь будет не нужна?
Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.
Еще на эту тему
Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации
Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.
Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.
Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.
Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.
Согласно своду правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» размещаемые в жилых и общественных зданиях помещения производственного и складского назначения подлежат категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.
Помещения пожароопасных категорий, кроме категорий В4 и Д, следует отделять от других помещений и коридоров противопожарными перегородками (с установкой противопожарных дверей), если иное не предусмотрено настоящим сводом правил и (или) другими нормативными документами.
Согласно приложению «Б» «Методы определения категорий помещений В1-В4» свода правил СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» в помещениях категорий В1-В4 допускается наличие нескольких участков с пожарной нагрузкой, не превышающей значений, приведенных в таблице Б.1. В помещениях категории В4 расстояния между этими участками должны быть более предельных. В таблице Б.2 приведены рекомендуемые значения предельных расстояний в зависимости от величины критической плотности падающих лучистых потоков, для пожарной нагрузки, состоящей из твердых горючих и трудногорючих материалов.
Учитывая вышеизложенное, следует, что: