Какая высота пожарной врезки стояка в жилом доме?
Здравствуйте. Высота врезки на стояке пожаротушения в жилом доме составляет 1350мм от пола. Есть ли допуск отклонения? Спасибо.
Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.
Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации
Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.
Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.
Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.
Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.
Здравствуйте. Да, есть – допуск отклонения может быть +/- 0,15 м. В соответствии с п.6.2.6 СП 10.13130.2020 “Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования”:
Таким образом, верхний ПК (или единственный ПК) внутреннего противопожарного водопровода допустимо устанавливать на высоте 1,35 +/- 0,15 м от пола.