Какая высота пожарной врезки стояка в жилом доме?

Здравствуйте. Высота врезки на стояке пожаротушения в жилом доме составляет 1350мм от пола. Есть ли допуск отклонения? Спасибо.

Дата публикации: 01.04.2023 Просмотров 22
Ответ на вопрос
Пожарная безопасность

Здравствуйте. Да, есть – допуск отклонения может быть +/- 0,15 м. В соответствии с п.6.2.6 СП 10.13130.2020 “Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования”:

На стояках или опусках допускается устанавливать спаренные ПК на одном уровне на высоте (1,20 +/- 0,15) м от уровня пола или один над другим: один – на высоте (1,00 +/- 0,15) м, второй – на высоте (1,35 +/- 0,15) м от пола.

Таким образом, верхний ПК (или единственный ПК) внутреннего противопожарного водопровода допустимо устанавливать на высоте 1,35 +/- 0,15 м от пола.