Требования к опломбированию огнетушителей после ТО
Здравствуйте! Не могу найти требования к пломбам для огнетушителей после их технического обслуживания. Нужно ли на них указывать номер и дату перезарядки? Должны ли они обязательно быть жёлтого цвета? Какой они должны быть формы/типа, обязательно либо роторные, либо стяжки?
Чтобы отвечать на вопросы (добавлять комментарии), Вам необходимо подать заявку в разделе сотрудничество.
Еще на эту тему
Что такое консультация специалиста Перейти на страницу консультации
Подготовку ответа на вопрос в области пожарной безопасности, а также пожарно-спасательного дела.
Подборку действующих нормативных требований
по сути заданного вопроса с уточнениями и комментариями.
Формирование общих рекомендаций, если вопрос не имеет прямых нормативных обоснований.
Консультация рассчитана на вопросы соблюдения режимных противопожарных мероприятий, не связанных с разработкой проектной документацией или проведением инженерных расчётов, а также общие вопросы, связанные с прохождением службы в подразделениях МЧС России.
Требования к огнетушителям изложены в ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность».
ГОСТ Р 59641-2021 является «обязательным» и внесен в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Согласно разделу «Термины и определения»: заряженный огнетушитель – это готовый к применению огнетушитель с опломбированным запускающим или запорнопусковым устройством, содержащий требуемые по технической документации заряд огнетушащего вещества, вытесняющий газ или источник вытесняющего газа.
Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пломбой завода-изготовителя или специализированной организации, проводившей перезарядку.
Огнетушители должны размещаться на объекте в полностью заряженном и работоспособном состоянии, с опломбированным узлом управления пускового (для огнетушителей с источником вытесняющего газа) или запорно-пускового (для закачных огнетушителей) устройства.
На корпусе огнетушителя должна быть этикетка или бирка с четко читаемой надписью о результатах последнего технического обслуживания огнетушителя. Каждый огнетушитель должен иметь правильно оформленную карточку учета огнетушителя, в который также заносятся результаты технического обслуживания. Форма карточки учета огнетушителя приведена в приложении А к ГОСТ Р 59641-2021.
Форма карточки учета огнетушителя приведена в таблице ниже:
О проведенном техническом обслуживании огнетушителя производится запись в Журнале эксплуатации систем противопожарной защиты объекта. На огнетушитель при техническом обслуживании, сопровождающемся его вскрытием, делается отметка в паспорте и наносится этикетка на корпус с разборчивой надписью. Этикетка должна содержать информацию, приведенную на рисунке. Этикетку с защитным полимерным покрытием и слоем клеящего вещества наносят на корпус огнетушителя.
Осмотр огнетушителя (проверен изнутри, снаружи)
/дата: месяц, год/
Проверка качества ОТВ /дата/;
перезарядка ОТВ /марка ОТВ, дата перезарядки/
Гидравлическое (пневматическое) испытание/дата проведения, величина испытательного давления
Организация, проводившая техническое обслуживание; ФИО специалиста
Дата проведения следующего испытания огнетушителя
Согласно п. 407 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано.
Учитывая вышеизложенные требования, следует, что огнетушитель должен быть опломбирован одноразовой пломбой завода-изготовителя или специализированной организации, проводившей перезарядку; номер и дата перезарядки указываются на этикетке огнетушителя (на корпусе огнетушителя) и в карточке на огнетушитель; форма и цвет пломбы огнетушителя требованиями законодательства не регламентируются.
Также читайте дополнительный материал по теме:
«Пломбы для огнетушителей: обозначения, виды и требования к пломбированию».